快捷导航

叙述:防雷接地检测方法2024/3/4

[复制链接]
查看: 8|回复: 0
发表于 2024-3-4 07:08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

  防雷接地电阻测试方法如下:1、首先我们要确定避雷接地网上的接地线或是等电位上面联接箱子的位置。2、再拿测试机器来判槐测量出电阻的实际数值。把两个0.4米的测试桩插进泥土,一根离测试点20米,另一根穗皮则掘族友是40米,我们要确保测试点的四周42米的范围里面都是有泥土。3、通常接地电阻的数值越小越好,具体是多少,我们要按照设计的需求。通常设计没有要求的时候,是不可以大于4欧的。西安避雷检测的具体问题可以到我们网站了解一下,也有业内领域专业的客服为您解答问题,值得您的信赖!


  检测避雷针、高层建筑物等设施的接地电阻,接雷后能否顺畅导入大地。

  防雷接地的测试方法:

  1、你先找到防雷接地网的接地引线或等电位联接箱,

  2、用接地电阻测测试仪测接地电阻(有两根测试桩0.4M的要插入泥土,一根距测试点20米,一根40米,所以测试点周围42米范围内要有泥土)

  3、接地电阻值越小越好,具体合格值当设计有要求时必需按设计要求规定,设计没要求时不能大于4欧。

  具体可以去【汇骐防雷商城】看看

  测试设备:接地电阻测试仪,一种是普通摇表,一种是电子式的。

  测试方法:可参详仪表说明书。

  一、通常都会有两根探针,较长的两根引出按说明书接好(C)接较长的线,(P)接较短那根。最短的一根(E)接被测试点。

  二、接好后调整摇表上的旋钮,使中间指针指到0;

  三、以每分钟转的速度来摇动摇表。

  如果是电子式的,将线接好后。接下测试按钮就可以了。如果是想看固定值,就将按钮按下后旋转一下。

  防雷接地电阻测试是一种测量接地电阻的方法,可用于检验各种不同类型的接地系统。以下是测试步骤:

  1.准备工具:测试仪器、接地导线以及测试人员必须佩戴好绝缘手套、绝缘鞋和安全帽等防护设备。

  2.连接测试仪器:将测试仪器连接到接地系统基颤裤上,并确保测试仪器与接地系统之间的搏简连接良好。

  3.测量电阻值:对于较小的接地系统,可以使用两根测试导线电极进行测试。将一根测试导线插入接地系统中,另一根插入测试仪器中,并打开测试仪器的电源。通过测试仪器可以读取接地系统的电阻值。

  4.记录并分析数据:完成测试后,记录测试结果并进行数据分析。如果测试结果显示电阻值过高,则需要进一步调整或修复接地系统,以确保其正常工作并达到安全标准。

  需要注意的是,在测试时应该避免测试仪器与任何金属材料或其他电气设备接触,以免干扰测试结果。此外,在测试之前需要检查测试仪器是否符合相关标准要洞拆求,并按照操作手册进行正确操作。