  答:防雷检测即技术人员根据国家《建筑物防雷设计规范》等行业标准,对建筑物的重要设施设备进行检测。其检测内容包括了:外部防雷检测、接地系统检测、防静电检测及信号防护检测等,确保各建筑物和设施设备均符合防雷要求,有效防御和减轻雷电灾害造成的损失,确保重要设备抵御雷电袭击的能力,保证设备可以正常使用。西安避雷检测的相关问题可以到网站了解下,我们是业内领域专业的平台,您如果有需要可以咨询,相信可以帮到您,值得您的信赖!


  答:建筑物的防雷工作对于其建设后的使用安全具有重要的意义和作用,若防雷工作存在漏洞或者缺陷,会在一定程度上影响到建筑物的整体安全,并对建筑物内人员的生命健康带来严重的威胁。

  由于现代建筑物逐渐朝向高层化发展,建筑物所使用的诸多电子设备和装置非常容易受到雷电的袭击,因此,做好建筑的防雷检测工作对确保建筑物的安全以及建筑物内人的生命安全 具有重要的作用和意义。

  答:1、防雷类别:一类/二类/三类;

  2、接闪器的材料及规格、焊接质量、防腐措施、腐蚀程度、接闪带接地电阻、防侧击雷装置等;

  3、引下线的根数、规格及敷设方式、间距、焊接质量、锈蚀状况等;

  4、接地装置的接地系统形式、建筑物之间的过渡电阻、共用地网的接地电阻等;

  5、等电位连接:总等电位是否连接、局部等电位连接、总等电位连接阻值、进出金属管道和竖直金属管道接地、等电位过渡电阻、等电位类型等;

  6、雷击电磁脉冲屏蔽:电源供电系统(单相/三相)、电源线路、电源总配接地电阻、电源电缆进线情况、信号线路、屏蔽类型等;

  7、电涌保护器(SPD)的安装情况、类型,标称放电电流、电压保护水平、绝缘电阻、压敏电压与最大持续工作电压的对应关系、电源SPD泄露电流等。

  答:防雷装置检测资质等级分为甲、乙两级。

  甲级资质单位可以从事《建筑物防雷设计规范》规定的第一类、第二类、第三类建(构)筑物的防雷装置的检测。

  乙级资质单位可以从事《建筑物防雷设计规范》规定的第三类建(构)筑物的防雷装置的检测。